  • 梁的定義問題

    梁的兩邊各加25cm的混凝土保護層該如何定義,如果按不加混凝土保護層那么混凝土的工程量不正確,如果按加了保護層算那么箍筋量增多。該如何定義呢

    箍

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    你好:梁開始還是按原來的保護層定義,畫好后批量選擇所有的梁后,在屬性里修改一下梁的保護層厚度就好了。

    箍筋

     

    2014-06-15 20:41:48 

  • 是整層梁保護層加大,你可以在工程設置--樓層設置--點擊加大保護層的那層--修改下表梁保護層數字即可。

    答疑解惑

     

    2014-06-15 21:10:29 

  • 保護層對混凝土的工程量是沒有影響的。

    保護層加厚,鋼筋中箍筋是縮小了而不是增大,鋼筋總量會減少一些的。

    2014-06-15 21:37:18 