施工場地內的高壓線防護問題
在施工場地內有高壓線及變壓器,需要搭設木質腳手架作為防護措施,我想知道 1.這些發生的工作內容是否包含在安措費中 2.若不包含,應該怎么計量、套取什么項目,越準確越好問題補充:其搭設形式,是四周加上頂面全部搭設木腳手架,不知道應該套什么項好
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
在施工場地內有高壓線及變壓器,需要搭設木質腳手架作為防護措施,我想知道 1.這些發生的工作內容是否包含在安措費中 2.若不包含,應該怎么計量、套取什么項目,越準確越好
在施工現場內有高壓線及變壓器,需要搭設木質腳手架,作為防護措施,1、這些發生的工作內容不包含在安措費中。
2、應按水平和垂直的投影面積計算工程量,分別套用對應的腳手架的部分的定額子目,鋪板可以按實際簽證。(這些項目需要簽證的,及時辦理施工簽證,然后按簽證計算工程量)
2014-06-14 10:00:41
-
不包括。
需要按實際發生費用做簽證處里的。
2014-06-14 09:03:33
-
項目單列,執行建筑定額措施項目分部中的水平防護架子目
2014-06-14 09:04:48
-
高壓線及變壓器防護措施不包括在安全生產文明施工費內,應該按搭設方式
垂直防護或水平防護當地定額有項目的按定額或說明計算,沒有定額項目的
按搭設的施工方案計算出一次使用的材料用量,可周轉使用的材料如木桿、
鋼管、腳手板等等按租賃費計價,搭拆發生的人、材、機數量、單價及租賃
天數雙方簽證。
2014-06-14 15:09:56
-
應該套用安全防護子目,應有甲方承擔
2014-06-14 18:06:35