夏天 2014-06-11 14:30:31 | 遼寧省 安裝 | 5035查看 2回答
地下車庫問題
車庫出入口處30米范圍內的管道需做電伴熱保溫,采用5XL-CR/CT防凍自調控伴熱電纜及AMC-F5型溫控器,其余消防管道均需做保溫,保溫層厚度40mm。保溫材料選用難燃 B1級橡塑海綿; 該怎么理解?怎么做?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
以車庫出入口為中心,以30米為半徑圈出的范圍,在范圍內的消防管道要做電伴熱,也要橡塑保溫。地下車庫在這個范圍之外的消防管道光做橡塑保溫,不加電伴熱。原因:車庫出入口受冷空氣侵擾,要用電伴熱保持溫度,以免消防管道凍壞。
2014-06-11 15:27:51
-
車庫出入口處30米范圍內的管道需做電伴熱保溫,采用5XL-CR/CT防凍自調控伴熱電纜及AMC-F5型溫控器,
其余消防管道均需做保溫,保溫層厚度40mm。保溫材料選用難燃 B1級橡塑海綿;
說的很清楚,照做就行。多念幾遍好好理解。
2014-06-11 17:35:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看