金陵雨 2014-06-10 16:30:36 | 江蘇省 其他專業 | 4069查看 1回答
電纜橋架豎井怎么做防火封堵?
請問,電纜橋架豎井和電梯井一樣,都是上下貫通的嘛?如果是上下貫通的,那么橋架防火封堵怎么做的呢?豎井截面積那么大,不管用防火包還是用防火堵料,是不是都要做個支架來固定?最好能附圖說明下,謝謝了
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納電纜橋架豎井和電梯井一樣都是每隔三米或按每個樓層板處做一層隔斷,此隔斷四周用防火三角固定到四壁上,水平安裝防火隔板10mm厚的,隔板開孔讓電纜穿過,往上一般300mm再做同樣的隔板蓋,中間電纜四周用有機防火泥包上,其它空隙用無機防水泥或防火包填充,上蓋是最后安裝的。
2014-06-10 17:10:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看