  • 應急照明回路都是四根線(包括兩根火線)嗎?三根線不能工作嗎?

    火災時應急配電箱是通電的,那只有平時的一根火線,應急燈不也是亮的嗎?為什么還要加一條火線呢? 下面兩張圖都是應急照明,為什么一個是四根線,一個是三根線呢,三根線的配電箱下面一條直線是用黃色表示的,是不是表示一條火線呢?但是沒見過這樣標注的呢?大神給詳細解答一下啊,謝謝

    應急配電箱

    回路

    問題補充:平時的火線,平時有電,火災時也有電,L‘平時無電,火災時有電(強啟電源),這樣的話為什么還要加一根L‘呢??

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    難怪你看不明白,是設計誤導你了。

    L'平時無電,火災時有電(強啟電源);L 平時有電,火災時也有電;設計的這段話有誤。(如果L平時、火災時都有電,就用不著L',3根線就夠了,所以這句話是錯的。)

    正確的是:L'平時無電,火災時有電(強啟電源);L 平時有電,火災時無電;

    你的兩張截圖都是4根電線( L'強啟火線;L火線;零線;接地線)

    工作原理是:平時,L'無電,L有電,單聯雙控開關接L,燈亮,接L'燈不亮。發生火災時,L'有電,L無電,單聯雙控開關接L,燈不亮,接L'燈亮。

    解釋:L為正常電源,L'為消防電源。發生火災時,消防控制室會自動切斷非消防電源(切非)L,接通(強行啟動)消防電源L'。這就是應急照明的工作原理。

    應急照明都是四根線嗎?我另外一個工程應急照明設計的都是三根線?

    答:用4根線的應急照明線路上可以采用普通燈具(無蓄電池);而采用3根線的應急照明線路上只能采用應急燈(帶蓄電池)、安全出口燈(帶蓄電池)、疏散指示燈(帶蓄電池),因為火災時,線路上無電,只能靠蓄電池亮。