小李 2014-06-06 21:08:32 | 廣東省 安裝 | 5877查看 2回答
消防管道長度計算
1、我是一名初學安裝的土建預算員,如何確定消防箱離地面的高度,也就是說消防立管長度該如何計算,包括下方的水平彎折段再到消防箱體的長度都該如何確定,圖紙沒有說的很詳細,謝謝。 2、在地下室中,有些管道在安裝過程中了為了避讓其他管網,可能要下彎(或上彎)后再與原來管道處于同一高度,那么增加的下彎長度在做預算時需要考慮嗎? 3、消防箱體在一般的預結算中,材料屬于甲供嗎,只要套個消防箱安裝即可嗎?問題補充:在地下室消火栓系統流程圖中沒有明確消防立管(與消防箱連接的)的公稱直徑,該如何確定?謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
與消防箱連接的)的公稱直徑通常是DN65,栓口距地1.1m;
有些管道在安裝過程中了為了避讓其他管網,可能要下彎(或上彎)后再與原來管道處于同一高度,那么增加的下彎長度在做預算時需要考慮嗎?需要考慮!
看合同,通常消防箱體由施工單位采購和安裝。
水平彎折段再到消防箱體的長度都該如何確定?經驗+現場來確定2014-06-07 07:45:38
-
答:明天抽點時間,拿把米尺,下樓時,在樓梯間有消防箱的,量一量,離地高度。看一看如何轉彎的,這樣會記得深刻。
2014-06-06 21:20:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看