我在很努力 2014-06-06 16:54:11 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 598查看 2回答
請問這個墻這么設置鋼筋還有沒有什么不對的地方。
圖紙如圖,基礎厚度400 保護層50 請問這樣設置鋼筋是否正確,尤其是另加鋼筋那一部分 如果有不對的請問是哪里不對,應該怎么改正 謝謝大家。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
有兩處需要核對糾正。
1、長度2000的計算依據在哪?應當是總搞得1/3加上基礎的厚度-保護層。
2、頂端不是180彎鉤,是直筋,圖上適宜的是斷切符。
2014-06-06 17:01:44
-
你好:
1. 加強筋的長度=4950/3+400-50=2000,是正確的。
2. 同意樓上的意見
2014-06-06 17:19:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看