  • 墻下無梁的時候,板底附加鋼筋布置的范圍?

    說明里要求是在板底居墻中心沿墻方向設置加強鋼筋,加強筋錨入支座內300mm。~~~~ 問題如下:1.圖中紅色圈1部分,X軸方向的兩段墻布置加強筋是應該通長布置么?不用考慮中間一段沒有墻,直接量出長度加上兩邊支座各錨固300就行了吧?如果不是通長布置需要考慮中間無墻部分,那中間部分錨固哪里?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2.紫圈4同樣布置?通長還是按墻長布置?錨固?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~3.白圈2中下段與藍圈3為外墻,不屬于隔墻吧,需要設置加強進么?

    附加鋼筋

    問題補充:為了方便查看,墻厚已改。綠色部分是梁,黃色部分是墻。

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    你好:布置圖請看截圖。

    墻厚

     

     

    2014-06-06 10:00:51 

  • 1、1位置如果豎向墻位置沒有梁的話,就應該拉通;如果有梁的話,加強筋錨入支座內300mm

    其余的同理

    答疑解惑

     

    首先先看看墻下是否有梁,沒有梁時才加鋼筋的

     

    2014-06-06 09:54:15 

  • 應嚴格按照設計說明做,加強筋必須要錨入支座,兩端支座之間通長

    2014-06-06 10:06:05 