夢不死 2014-06-04 11:13:40 | 遼寧省 安裝 | 9841查看 2回答
電纜長度如何計算
請問各位老師 1.配電箱尺寸為600*1800*500 落地安裝 橋架高為5.5米 預留長度=(2.4+1.5)*1.025=3.99 軟件處理電纜進配電箱預留長度的是箱子半周長+1.5的終端頭預留長度。這貌似不對吧。計算規則中電纜進配電箱是預留兩米,應該是2+1.5吧 2.電纜的松弛度指的是橋架還是管內?上訴情況電纜總長=(橋架垂直長度+配電箱預留+電纜終端頭1.5)*1.025?還是=垂直長度+(配電箱預留+終端頭1.5)*1.025?軟件是按后者計算這樣對嗎??不是全長嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納圖紙電纜的直線水平尺寸+豎直尺寸+終端頭的預留長度+電纜的松弛系數,就是電纜的計算長度。
2014-06-04 11:26:13
-
電纜長度如何計算:按你提供的資料,計算電纜長度=橋架垂直長度*1.025+配電箱預留+電纜終端頭1.5。原則是預留長度不能再計算電纜弛度。
2014-06-04 11:34:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看