-
翼望 2014-06-03 20:46:47 | 廣東省 土建 | 3032查看 7回答
剪力墻縱筋的根數
你好:計算設置縱筋間距為S,如圖,剪力墻的縱筋是16根,一邊8根,9個間距1100/9=122.2.在輸入時:C12@123,但是在編輯鋼筋里面看到18根,為什么會多兩根出來呢,求解??
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:按平法要求1100范圍內布置的縱筋應該是(1100-2/150*2)/150向上取整后加一=16根。在定義時按1/2間距起步計算后就是16根。間距還是按150定義,只是起步按1/2間距起步。
2014-06-03 21:08:25
-
軟件是向上取整加1計算的
2014-06-04 11:28:15
-
計算時要先減掉一個起步值50,再按照向上取整加一算根數
2014-06-04 13:06:42
-
答:因為是中間段配筋,用8計算,不是用9。再試一試如何。
2014-06-04 02:12:22
-
設計標注的根據和間距,兩者計算的結果不一致時,就很難確定是采用哪種方式了,最好是咨詢設計要求是求其中的一種方式。
2014-06-03 20:49:42
-
軟件是向上取整加1計算的
1100-50*2/123=8.1 取整是9
2014-06-03 20:53:49
-
答:因為是中間段配筋,用8計算,不是用9。再試一試如何。
2014-06-03 20:59:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看