造價-小馬哥 2014-06-02 16:43:53 | 北京市 土建算量GCL2013 | 3489查看 3回答
地下室的軸線與地上部分不一致咋辦
地下室的軸網與地上部分的軸網不一致怎么辦?從第四軸線開始就不一樣了怎么處理這樣的問題
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:由于構件存在扣減關系,上下層柱不能錯位,梁也是一樣的。你一定要保證構件的位置準確。建議統一使用首層的軸線,即地下室的軸網刪除,把首層的軸網復制到地下室層。
2014-06-02 17:00:30
-
建立軸網1、2插入軸網
2014-06-02 16:50:53
-
你把地上的軸線畫好后,再畫地下室下面的輔助軸線就行了
2014-06-02 16:50:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看