框架剪力墻結構框架梁、連梁應在暗梁中定義還是在梁中定義?
同題。問題補充:我已經在梁中將連梁定義完,怎么能夠將梁中連梁定義導到門窗洞連梁定義中?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納框架梁:在梁中定義 連梁:在門窗洞口中定義。
2013-06-11 17:09:15
-
框架梁通常在剪力墻上是不用布置的。連梁是在剪力墻墻洞的位置,它是定義好后用點的方式布置在墻洞上即可。暗梁是在剪力墻的頂部,它也是定義好后用點的方式布置是剪力墻上,也可以用畫直線的方式布置在需要的位置。