evil 2014-05-30 09:33:55 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1236查看 1回答
梁同跨但是箍筋直徑不同,怎么設置?
比如廣聯達里面顯示跨長1000,特殊標注長200,那么我輸入c10(2)@100/200[800];c10@100(2)[200],就會提示間距100/200超出范圍。但是如果輸入c10(2)@100[800];c10@100(2)[200],就沒有錯誤(只要把100/200去掉都是對的)。軟件不能識別加密和非加密,還是因為計算規則最后算出來導致可能800的那一段全是加密? 這是一種情況就是鋼筋直徑不變,但是某一側的加密區增加了。還有一種是加密區長度增加同時鋼筋直徑也改變。反正只要帶100/200的都出錯。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
軟件沒問題,理解的問題。這種表達方式是不可能再有100/200了。因為100/200是指,自己沒有指定加密區的長度,由軟件自動按照圖集做法來計算加密區和非加密區的長度。而現在這種表達方式,就是由自己來明確給定加密區和非加密區的長度,因此不能在出現100/200.按照你說的,只有兩種表達情況,因為不清楚是200加密,還是800加密。要么表達為c10(2)@100[800];c10@200(2)[200] 要么 c10(2)@100[200];c10@200(2)[800]
2014-05-30 14:02:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看