LYC 2014-05-29 15:48:28 | 云南省 安裝算量GQI | 2215查看 2回答
橋架配線走向怎么布置
橋架設置成了一個封閉回路,已經設置起點了,但是選擇起點的時候就有2種方式,第一種向右走,第二種向左走。有時候橋架配線會自動選擇較長的布置,該怎么布置才能選擇較短的橋架配線呢 ? 如圖片所示,第1張圖片為原圖,第2張圖片為橋架配線的走向,我現在要求橋架配線的走向從左邊走,在軟件里面該怎么設置?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這是廣聯達安裝算量軟件一個嚴重的錯誤,已經和官方反映交涉多次了,無解!這種情況只能用橋架布線的方式來解決,不能用選擇起點的方法來做。
2014-05-29 16:00:27
-
可以將橋架閉合處做個微偏移處理,使的橋架不要閉合即可,量會有稍微的變化,但不是很大
2014-05-29 19:56:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看