貓兒 2014-05-29 10:14:37 | 湖北省 安裝 | 6169查看 2回答
鋼結構廠房的屋頂避雷帶敷設問題
鋼結構廠房的屋頂避雷帶圖紙說明指出“在屋頂及女兒墻上采用熱鍍鋅圓鋼”,避雷網安裝套沿折板支架敷設嗎,另外關于測試點的問題,圖紙有30多處引下線,但是沒有沒有標在哪做測試點,是否每根引下線都設一處
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:沒有標注清楚時,應與設計溝通。測試點一般是4--6處。四大角和中部。鋼結構一般屋做避雷針,不做環帶的。但還應以設計答復為準。
2014-05-29 10:43:42
-
已采納
用鍍鋅圓鋼,那就是套沿折板支架,
測試點的數量:
5.1.1建(構)筑物避雷帶:依據“防雷引下線不應少于兩根,并沿建筑物四周均勻或對稱布置”,和一類防雷建筑物“其間距不應大于12米”,二類防雷建筑物“其間距不應大于18米”和三類防雷建筑物“其間距不應大于25米”的原則,首先將建筑物每個凸角確定為必須檢測點,再根據檢測點間距增加中間檢測點,使其兩檢測點之間的距離不大于各類建筑引下線的間距。
2014-05-29 10:44:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看