chenxian72150592 2014-05-29 01:21:06 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 841查看 3回答
如圖承臺配筋如何理解?
平面圖中的C8@200在剖面圖中為什么看不到?6C20@120又如何理解?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
特殊形狀的鋼筋只好在單構件內輸入計算,如果一定要按斜邊布置的話,你就只好增加定義長度,滿足彎起那部分的長度要求。這樣就不會少算。
2014-05-29 06:21:20
-
平面圖中的C8@200是6C20的分布鋼筋,在剖面圖中沒有標出,這可能是設計人員為了體現主筋而疏忽了分布筋; 6C20@120是說明承臺各邊主筋共6根,分布間距為120。
2014-05-29 06:58:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看