飛鳥 2014-05-27 15:36:27 | 河北省 其他專業 | 2330查看 4回答
請問電氣工程中設計說明電線配管管徑和系統圖中標注的電線配管管徑不一致時,以哪個為準?
電氣工程中設計說明電線配管管徑和系統圖中標注的電線配管管徑不一致時,以哪個為準?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
那個符合圖紙說明和規范,就以那個為準
圖紙寫的WDZN-BYJ-3*2.5 是sc20 系統圖里寫的是3根2.5mm2穿SC15的管,應該是3根2.5mm穿sc20管
2014-05-27 15:47:08
-
電氣工程中設計說明電線配管管徑和系統圖中標注的電線配管管徑不一致時,以哪個為準?應以系統圖標主為準。
2014-05-27 15:41:58
-
電氣工程中設計說明電線配管管徑和系統圖中標注的電線配管管徑不一致時,以哪個為準?
首先施工前看出來了以設計交底為準;
施工完才發現以工程量清單項目特征描述為準,
2014-05-27 16:26:02
-
如果是投標,沒有辦法問到設計,先按大的計算、投標(WDZN-BYJ-3*2.5 sc20 ),到圖紙會審時再問設計。
按施工規范,WDZN-BYJ-3*2.5 sc15就夠了。
2014-05-28 08:23:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看