lixiaominok 2013-05-10 16:57:41 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1012查看 3回答
你好,我想咨詢你,剪力墻遇連梁時到底用不用斷開?請詳細解答,萬分感謝!
問題補充:我畫的這個工程,剪力墻遇連梁時就是通畫的,然后布置的連梁和墻洞,但是連梁下有填充墻,畫不上了。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納連梁位置的剪力墻畫法:一般連梁下方是砌體墻,如果畫滿剪力墻再用 墻洞 布置后,砌體墻就畫不上去,不畫剪力墻的話,連梁部份的剪力墻水平貫通筋就不會計算,建議用以下方法:畫好連梁位置的剪力墻(底標高同連梁的底標高),然后與相鄰的剪力墻合并。這樣砌體墻就能畫上去(定義墻頂標高為連梁的底標高)。
2013-05-11 10:44:55
-
先布置填充墻,再布置墻洞即可。如果先布置墻洞,后布置砌體墻是不可以的。
2013-05-11 07:59:43
-
剪力墻可以繪制到與連梁交接處,連梁下面用砌體墻定義繪制,然后繪制門窗洞口即可
2013-05-11 09:07:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看