包工頭 2014-05-25 16:24:45 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 626查看 2回答
基礎梁原位標注的問題
梁上下都有支座時是把上下相加以后輸入到下部里面一起嗎?還有當下圖情況時,是否應把上部的中部鋼筋輸入到下部中部鋼筋,再把下部的原位標注與梁截面和箍筋的變更標注輸入到上部?有點繞口,麻煩耐心的看下,謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
基礎梁的標注于樓層兩相反,指的是集中標注,樓層兩是先上后下,而基礎梁則是先下后上。樓層兩的支座筋在上方,而基礎梁的支座筋在下方。
但是,圖紙上標注清楚了,上就是上,下就是下呀,不允許你自己顛倒過來的!
上下都有支座筋時,可以合并一起輸入計算。
2014-05-25 16:30:34
-
基礎梁的受力與框架梁的受力是相反的
你可以仔細看看11G101圖集,再做工程
基礎梁的支座鋼筋在下部
框架梁的支座筋在上部
可以合并輸入的
2014-05-25 16:33:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看