-
KRANGER 2014-05-25 00:13:13 | 遼寧省 其他專業 | 3483查看 1回答
施工現場臨時用電問題 :TN-C系統
問題1 變壓器到總配電室為TN-C系統(三相和PEN),總配電室到現場的分組箱為TN-C系統(三相和PEN),能否在分組箱處做重復接地,PEN先進PE排,從PE排引出一根進RCD上口,再從RCD下口引出一根線進N排,然后后面的箱子為TN-S系統。是否可以?問題2 變壓器到總配電室為TN-C系統(三相和PEN),總配電室到現場的分組箱為TN-C系統(三相和PEN),原施工隊伍用總配電室到分組箱的鎧裝電纜的鎧皮引出一根細線到PE排,分組箱之后就是五芯電纜了,分組箱處未做接地,這樣做的問題或隱患是什么呢?請各位老師教教我,十分感謝。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:1 變壓器到總配電室為TN-C系統(三相和PEN),這是三相四線制,沒有PE線。
總配電室到現場的分組箱為TN-C系統(三相和PEN),應該這樣做總配電箱中的零線做接地,同時做出PE線,完成PE排,為三相五線制。必須在總配電箱處做。
不可在分組箱處做重復接地,PEN先進PE排,從PE排引出一根進RCD上口,再從RCD下口引出一根線進N排,然后后面的箱子為TN-S系統。不可以。
2 變壓器到總配電室為TN-C系統(三相和PEN),總配電室到現場的分組箱為TN-C系統(三相和PEN),錯誤,總配電室到現場的分組配電箱必須是三相五線制的。原施工隊伍用總配電室到分組箱的鎧裝電纜的鎧皮引出一根細線到PE排,電纜的鎧裝鋼帶必須接PE線,但不能做為PE線使用,必須有專用的PE線,應該這樣做,分組箱之后就是五芯電纜了。
分組箱處未做接地,這樣做的問題或隱患是PE線斷開,將有觸電事故發生。
臨時用電規范規定,總配電箱處必須做重復接地,采用三相五線制供電,做到三級配電二級漏電保護,一機一閘一漏一箱,末端配電箱必須做重復接地,并且現場內的重復接地不得少于三處。
2014-05-25 07:36:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看