long 2014-05-24 19:24:34 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 954查看 3回答
工程由于軸網識別的比較多個,所以導致負一層和負二層的構件對不上,想請問下有沒什么方法可以解決嗎?
工程由于軸網識別的比較多個,所以導致負一層和負二層的構件對不上,想請問下有沒什么方法可以解決嗎?出現圖片所示中的樣子,求高手解救下,工程弄了有一段時間的?。?!工程中首層以上識別了一個小軸網,而地下室就下面幾層識別了一個大軸網,導致現在這樣,不知道怎么辦?下面還有大小軸網的樣子?。?p>
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
用塊移動的功能 把所有的構建移動過去了
先把小軸網刪掉 然后把大軸網復制到其他樓層
最后用快移動的功能 把所有的構建移動到一個基準點上
2014-05-24 19:26:53
-
多余的軸網最好刪除掉,不然打開工程時會很慢的。軸網在定義軸網的界面刪除。
2014-05-24 20:51:03
-
現在比較流行的做法是定義相對軸網了,具體做法是不再去cad里面導軸網,先隨便建立一個正交軸網,然后把要導的軸網定位到一個點上,像你這種比較復雜的軸網,可能還要一棟或者偏移。具體要算才行
2014-05-25 09:11:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看