笑笑 2014-05-23 10:42:00 | 重慶市 安裝 | 1075查看 2回答
急事。。室外箱變,請各位幫忙看看。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你理解錯了
2X(YJV-0.6/1KV-4×150+1×70 SC100/FC) 這里2*表示兩條電纜穿兩根管。
所以從箱變到接線井,是兩條YJV-0.6/1KV-4×150+1×70都是穿兩根PE100的管。同理,接線井到配電柜也是兩條YJV-0.6/1KV-4×150+1×70都是穿兩根SC100的管
2014-05-23 16:53:48
-
都是兩根管,各穿1根YJV-0.6/1KV-4×150+1×70的電纜。是你理解錯了。
2(此處的2是2路電管的意思)X(YJV-0.6/1KV-4×150+1×70 SC100/FC)
2014-05-23 10:57:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看