關于通風管道的計算
在圖紙中圈出來的部分是從樓上一層進來的送風管道,管道中畫的×∧是什么意思,在這個圖中我需要算哪些內容,風管上的檢查口不需要單獨計取吧問題補充:×從圖紙中看的是防煙防火閥,∧是風路止回閥,緊接著過來的∧是方變圓的管道,再過來是一個柔性短接,再過來是軸流風機,再過來是柔性短接,再過來是圓變方的一段管道,接著是一個防煙防火閥,是這么看的嗎,還是說圖紙框起來的部分算軸流風機的一個整體?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
管道中畫的×是防火閥(常開,70度關閉,帶電訊號)。
在你圈的里面應該統計的工程內容:
1、軸流送風機(吊支架及減震器、帆布軟接)
2、防火閥(吊支架)
3、止回閥
4、消聲彎頭(吊支架)
5、雙層百葉風口
6、風管(風管檢查孔、測量孔,風管吊支架重量)
2014-05-23 10:26:07
-
×從圖紙中看的是70度防煙防火閥,∧是風路止回閥,緊接著過來的∧是變徑管,再過來是一個柔性短接,再過來是軸流風機,再過來是柔性短接,再過來是變徑管,接著是一個70度防煙防火閥。
你說的是對的。閥門短接、消聲彎頭都是要單獨列項算的。軸流風機也是單獨列項算的。
2014-05-23 12:50:53
-
從圖中看:×是70°C排煙防火閥,∧是風路止回閥,緊接著過來的∧是方變圓的管道,再過來是一個柔性短接,再過來是軸流風機,再過來是柔性短接,再過來是圓變方的一段管道,接著是一個70°C排煙防火閥, 你說的是對的.
2014-05-23 10:25:48
-
2014-05-23 12:26:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看