teando 2014-05-22 17:38:42 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 2703查看 3回答
變截面柱的鋼筋問題
請教專家,下圖中樓層間柱子尺寸發生變化,在算柱子鋼筋工程量的時候,是怎么計算的呢?1.將下層柱子的縱筋在交界處全部彎折,上層鋼筋在下層設置插筋。2.同一位置處的上下兩層鋼筋聯通,不在同一位置按彎折、插筋計算。哪種方法合理些,或者都是不合理的話,正確做法是什么呢 實際施工過程中是怎么樣的呢?謝謝!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
請教專家,下圖中樓層間柱子尺寸發生變化,在算柱子鋼筋工程量的時候,是怎么計算的呢?1.將下層柱子的縱筋在交界處全部彎折,上層鋼筋在下層設置插筋。2.同一位置處的上下兩層鋼筋聯通,不在同一位置按彎折、插筋計算。哪種方法合理些,或者都是不合理的話,正確做法是什么呢 實際施工過程中是怎么樣的呢?謝謝
答:。。。按下圖取值。但還應按設計要求處理。
2014-05-23 09:08:19
-
請教專家,下圖中樓層間柱子尺寸發生變化,在算柱子鋼筋工程量的時候,是怎么計算的呢?1.將下層柱子的縱筋在交界處全部彎折,上層鋼筋在下層設置插筋。2.同一位置處的上下兩層鋼筋聯通,不在同一位置按彎折、插筋計算。哪種方法合理些,或者都是不合理的話,正確做法是什么呢 實際施工過程中是怎么樣的呢?謝謝!
答:調整不同標高,只能兩次定義畫。
2014-05-22 17:43:58
-
上下層鋼筋 能通的就通,不能通的就直錨或彎折,軟件計算設置·節點設置中就有,圖紙沒有特殊要求你不用管,直接定義不同大小的柱子畫就行了,軟件自動默認的11g規范做啦。
2014-05-23 08:52:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看