wb8863 2014-05-22 11:27:45 | 山東省 土建 | 785查看 5回答
建筑面積計算規則
五層商鋪走廊(非挑廊),外側是砌筑1.7米欄桿,內側就是商鋪了,頂蓋柱梁支撐,這種走廊計算建筑面積嗎?具體說明(要能說服甲方)天井計算建筑面積嗎
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納五層商鋪走廊(非挑廊),外側是砌筑1.7米欄桿,內側就是商鋪了,頂蓋柱梁支撐,這種走廊計算50%建筑面積,具體說明 見建筑面積計算規范(要能說服甲方) 天井不計算建筑面積的;
2014-05-22 11:29:28
-
已采納根據建筑面積計算規范第3.0.11條,有永久性頂蓋,但無圍護結構,應按其結構底板的水平面積的1/2計算面積。因欄桿不屬于圍護結構
2014-05-22 11:33:02
-
已采納五層商鋪走廊(非挑廊),外側是砌筑1.7米欄桿,內側是商鋪,頂蓋柱梁支撐,應當按走廊計算50%建筑面積.因為雖然內側是商鋪,但設計的時候其使用用途就是走廊,因此應當按走廊計算建筑面積.根據建筑面積計算規范,只計算一半面積. 天井不計算建筑面積
2014-05-22 11:39:14
-
已采納
有圍護結構的走廊,不足2.2m計算一半。天井不計算建筑面積
2014-05-25 07:27:56
-
五層商鋪走廊(非挑廊),外側是砌筑1.7米欄桿,內側就是商鋪了,頂蓋柱梁支撐,這種走廊計算建筑面積嗎?具體說明(要能說服甲方)天井計算建筑面積嗎
這種走廊非挑廓外側砌筑1。7米欄桿,內側是商鋪,頂蓋柱梁支撐,這種走廊計算1/2建筑面積。天井不計算建筑面積的。下面給你截個建筑面積計算規則中的有關走廊的計算規則。
2014-05-22 12:22:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看