貪吃鬼 2014-05-22 08:44:49 | 北京市 安裝 | 3142查看 4回答
管道預埋問題
如圖所示,有1處群管穿外墻和一處群管穿底板 1.請問這種群管方式算不算排管?我百度了下群管,感覺挺像的,請幫忙確認下 2.設計要求參考08BJ6-1地下工程防水圖集(62頁,群管穿外墻圖例),圖例中看不出存在套管,但翻閱結構圖時看見顯示穿外墻應預埋套管,請問是否需要埋設套管? 3.圖中穿外墻預埋的DN150熱鍍鋅鋼管,請問算套管還是預埋鋼管? 4.套取定額的話,請問是套電氣工程的哪個定額?是鍍鋅鋼管磚混結構預留呢還是套管過混凝土墻梁還是套取排管安裝的定額? 5.另外根據定額,該怎么計算呢,比如套管是根據個數計算,那鋼管預埋是不是根據長度計算?要是套排管呢?那個沒看明白怎么計算。。。 6.
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
有1處群管穿外墻和一處群管穿底板
1.這種群管方式算排管。
2.設計要求參考08BJ6-1地下工程防水圖集(62頁,群管穿外墻圖例),是需要埋設套管的。
3.圖中穿外墻預埋的DN150熱鍍鋅鋼管,算套管。
4.是套給排水管道工程的套管定額。
5.套管是根據個數計算,主材按實際輸入。
2014-05-22 10:37:24
-
已采納
1、是排管
2、必須預埋防水套管
3、應該算電纜保護管
4、套《電氣設備安裝工程》電纜保護管子目
5、套管是按“個”計算工程量的,每個套管長度定額內是按0.3米計算的,如果實際預埋管道較長,就要按預埋鋼管計算工程量,相應的定額也套暗敷鋼管子目。
2014-05-22 09:45:52
-
已采納
1、是排管
2、外墻必須預埋防水套管
3、樓板應該算電纜保護管
4、套《電氣設備安裝工程》電纜保護管子目
5、防水套管是按“個”計算工程量的,每個套管長度定額內是按0.3米計算的,如果實際預埋管道較長,就要按預埋鋼管計算工程量。
2014-05-22 10:10:56
-
已采納08BJ6-1地下工程防水圖集(62頁,群管穿外墻圖例)說明是群管,穿墻是有套管的,套管規格大所套管2個直徑規格計算,
2014-05-22 09:20:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看