-
我在很努力 2014-05-21 17:07:47 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2606查看 10回答
請問鋼筋軟件中,同一跨梁尺寸與標高不一致怎么設置
如圖(圖可能發不上來)L62下面一跨,標注是200×500,標高-0.05,總6.4m長,其中一小段梁(2m長)標注為200×400并且標高-1m。請問這樣怎么設置?勞請截圖說明,萬分感謝!
全部回答
(10)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
請問鋼筋軟件中,同一跨梁尺寸與標高不一致怎么設置
答:1、用平法標注。
如圖(圖可能發不上來)L62下面一跨,標注是200×500,標高-0.05,總6.4m長,其中一小段梁(2m長)標注為200×400并且標高-1m。請問這樣怎么設置?勞請截圖說明,
答:這不是同一跨梁。
2014-05-21 17:11:45
-
不同標高只能將梁打斷分為兩個屬性按圖紙要求輸入設置
2014-05-21 17:11:06
-
看看-1米上面的梁有沒有支座,要是沒有的話,就有問題了
2014-05-21 17:15:23
-
L62下面一跨,標注是200×500,標高-0.05,總6.4m長,其中一小段梁(2m長)標注為200×400并且標高-1m。
答:從你給的信息看,這是兩個不同高度的量,并且是不相連的,200*400與200*500的梁之間會有支座的,不是一整跨的梁。如下圖:
2014-05-21 17:26:21
-
您好,在原味標注輸入。。
2014-05-21 17:14:30
-
如圖(圖可能發不上來)L62下面一跨,標注是200×500,標高-0.05,總6.4m長,其中一小段梁(2m長)標注為200×400并且標高-1m。請問這樣怎么設置?
你所說的這種情況不是同一跨梁,應為同一架梁,兩跨,一段標高為-0。05,總長6。4米,其中一段為2M,標注為200X400。在兩段接合處必須有柱做支座,否則應為兩個懸挑梁了。所以應為兩跨才能成立,這樣按200X500定義并畫上圖,然后在原位標注的表格中修改標高和截面。
2014-05-21 17:42:49
-
這種情況在一跨沒有辦法處理的,是不是你的跨數據不對啊
2014-05-21 17:46:57
-
這不僅不是一跨梁,同樣也不是一根梁。
2014-05-21 23:03:34
-
標高都不同,怎么可能是同一條梁呢。分層設置可以解決。
2014-05-22 09:00:11
-
這個是同一位置的,兩根不同標高的梁。
分別定義,,在分層里畫另一根梁。
2014-05-22 09:39:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看