一品茶1989 2014-05-18 17:02:41 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 446查看 4回答
柱高設置問題。
首層柱在其他屬性中,柱高設置,頂標高我設置成層頂標高,底標高我設置成基礎頂標高對嗎? 這樣在基礎層就不用畫柱子了嗎? 我按照這種定義方法 看動態觀察發現柱沒深入到基礎層
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
首層柱在其他屬性中,柱高設置,頂標高我設置成層頂標高,底標高我設置成基礎頂標高對嗎? 這樣在基礎層就不用畫柱子了嗎? 我按照這種定義方法 看動態觀察發現柱沒深入到基礎層
——:建議你做鋼筋工程量的時候,盡量不要把首層的柱子底標高設置到基礎上,因你這樣計算會少算了基礎層的搭接的
除非,你基礎層的層高很低,可以直接設置柱子縱筋到一層頂,否則,就不要這樣設置
復制首層的柱子直接復制到基礎層就好了
2014-05-18 17:09:28
-
首層柱在其他屬性中,柱高設置,頂標高我設置成層頂標高,底標高我設置成基礎頂標高是不對的, 這樣在基礎層就不用畫柱子了是不行的, 你還是要按首層柱底標高為正負零比較好。
2014-05-18 17:05:41
-
要設置的,你應該現在首層畫,柱子標高設置為層底到層頂。
然后首層的柱子復制到基礎層,把底標高改為基礎底標高。
2014-05-18 17:05:51
-
最好不要這樣設置,這樣不能復制到上邊樓層的。
柱底標高還是用默認的層底標高就很好,基礎中復制上邊的的柱子下來就行了。
2014-05-18 17:05:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看