金陵雨 2014-05-16 17:05:04 | 江蘇省 安裝 | 2657查看 4回答
橋架在豎井內敷設要計算超高費嗎?
比如,層高是4米,橋架在豎井內敷設高度是10米。那么豎井內的橋架要計算超高費嗎?為什么?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.若果10m豎井橋架是在一層內,那么相對地面來說超過了電氣規定的操作超過5m就要記取超高增加費;2.如果這10米豎井橋架在幾層內,那么相對于每層來說,操作物高度沒有超高5m就不記取超高增加費。
2014-05-16 17:46:39
-
你好:層高4米不計算超高增加費,超高增加費的計取是操作物距地超過5米的才計取。
2014-05-16 17:11:31
-
如果套的豎井敷設子目,20米以內是不計取超高費的,超過20米可以記取。
2014-05-16 18:02:09
-
需要,先理解一下超高增加費的概念。電氣專業操作物的高度距離本層地面大于5米,及以上,都能算到超高費。你的是十米,所以取之。
2014-05-16 17:21:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看