    配電箱600*500*300,出配電箱的線纜配管1.6m,軟件算得線纜預留長度2.64m,這預留長度怎么來的?要公式和說明電纜預留長度規則每一條什么時候使用。 廣聯達軟件的預留長度為2.64m

    配管

    預留長度

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 您好! 很高興接到您的提問。十分具體原因需要拿到工程進行分析。 1、關于電纜預留的問題,具體設置內容在工程設置模塊計算設置頁簽,見附圖 2、連接配電箱預留長度的設置需要計算 a“電纜進控制、保護屏及模擬盤等預留長度”;默認設置值為“高+寬”(即是配電箱的半周長) b“電力電纜終端頭的預留長度”默認設置值為“1500mm” c“電纜敷設馳度、波形彎度、交叉的預留長度”默認設置值為“2.5%” 3、比如配電箱600*500*300,半周長為1.1m;電纜連接配電箱的接線端子預留1.5m;波形彎度1.6m*2.5%=0.04;合計為1.1+1.5+0.04=2.64m 4、如果您的問題還是沒有被解決,請撥打4000166166服務熱線,服務人員很高興為您服務 如果我的回答對您有所幫助,請給予好評,您的肯定是我們前進的動力!