skyfreeman 2014-05-08 18:21:55 | 江蘇省 安裝 | 1928查看 4回答
關于電氣工程銅母線安裝工程量的計算
銅母線定額中單位是“10m/單相”,如果這單相長10m,若單相只有一片,那工程量就是10m,這個無異議。若單相有兩片,那工程量是10m還是20m。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我覺得,不管幾片,它還是單相啊。定額的單位是10m/單相,又不是10m/單片。
2014-05-08 18:45:37
-
定額的10/M是單相的按每片的長度之和計算工程量。
2014-05-08 19:01:57
-
你好:按20米計算。道理很簡單,單片做一次,雙片又做了一次,所以計算20米。
2014-05-08 19:31:39
-
若單相有兩片,那工程量當然是20m。
2014-05-09 09:22:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看