夢不死 2014-05-08 13:35:47 | 遼寧省 安裝 | 1042查看 3回答
電纜表示的含義及工程量的計算
若電纜均為100米則以下幾種情況電纜及配管的工程量分別為多少??1.YJV22-2(4*95+1*50) 2SC100 2. 2YJV22-2(4*95+1*50) 2SC100 3. YJV22-4*95+1*50 2SC100 4. 2YJV22-4*95+1*50 SC100謝謝各位
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
若電纜均為100米則以下幾種情況電纜及配管的工程量分別為多少??1.YJV22-2(4*95+1*50) 2SC100
回復:YJV22-4*95+1*50電纜200米,SC100鋼管200米;
2. 2YJV22-2(4*95+1*50) 2SC100
回復:YJV22-4*95+1*50電纜400米,SC100鋼管200米;不過一般沒有這個情況,電纜很少有共管的;
3. YJV22-4*95+1*50 2SC100 4. 2YJV22-4*95+1*50 SC100
回復:YJV22-4*95+1*50電纜100米,SC100鋼管200米;一根導管內(nèi)穿電纜,一根導管預留;
謝謝各位
回復:不客氣。以上電纜數(shù)據(jù)是沒有考慮預留量,有預留的需要增加預留量。
2014-05-08 14:24:22
-
若電纜均為100米則以下幾種情況電纜及配管的工程量分別:1.YJV22-2(4*95+1*50) 2SC100 2. 2YJV22-2(4*95+1*50) 2SC100 3. YJV22-4*95+1*50 2SC100 SC100 電纜各200m、DN100穿線管各200m。4. 2YJV22-4*95+1*50 SC100電纜100m、DN100穿線管100m。
2014-05-08 14:07:36
-
1.YJV22-2(4*95+1*50) 2SC100,配管200米
2. 2YJV22-2(4*95+1*50) 2SC100 ,配管200米
3. YJV22-4*95+1*50 2SC100 ,配管200米
4. 2YJV22-4*95+1*50 SC100,配管200米
2014-05-09 10:19:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看