tr就忘了 2014-05-07 08:32:11 | 北京市 其他專業 | 2425查看 4回答
北京12定額滿堂腳手架
北京的滿堂腳手架定額 17-42 滿堂腳手架 高度3.6M以下 17-43 滿堂腳手架 高度3.6M以上每增1M 這兩條定額,在定額說明里面沒有關于滿堂腳手架的說明, 假如建筑高度4M 我滿堂腳手架該算幾層呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
套17-42 基本層和17-43 增加層 一層。
北京定額說明里沒有關于滿堂腳手架增加層的說明,但你從腳手架這一章的說明中的(三)、(五)兩條中提到:不足1m時按1m計算。
套用17-42 滿堂腳手架 高度3.6M以下, 高度超過3.6M再套用17-43 滿堂腳手架,不足1m時按1m計算。2014-05-07 10:55:11
-
套17-42 基本層和17-43 增加層 一層。
北京定額說明里沒有關于滿堂腳手架增加層的說明,但你從腳手架這一章的說明中的(三)、(五)兩條中提到:不足1m時按1m計算。
2014-05-07 09:31:14
-
定額計算規則很清楚
2014-05-07 09:40:05
-
北京的滿堂腳手架定額 17-42 滿堂腳手架 高度3.6M以下 17-43 滿堂腳手架 高度3.6M以上每增1M 這兩條定額,在定額說明里面沒有關于滿堂腳手架的說明, 假如建筑高度4M 我滿堂腳手架該算幾層呢?
第十七章節定額說明對腳下手架很明確,4.5m以上才可以套增一米17-43定額,4.5m以下,搭拆腳手架已經包括了。
2014-05-07 10:09:29
-
北京2012年定額中,滿堂腳手架不是按撘拆和租賃分項的,滿堂腳手架17-42,17-43項中用考慮工期嗎?如一滿堂項目面積500平米,高度15米,工期2個月,怎么套定額?
-
遼寧省2008定額滿堂腳手架增加層部分怎么沒有鋼管材料消耗量?
遼寧省2008定額滿堂腳手架增加層1.2m部分(遼寧省2008建筑工程計價定額下第874頁定額編號12-325)材料中怎么沒有鋼管、腳手板等材料消耗量含量?
-
滿堂腳手架 高度是2米的 能套滿堂腳手架的目錄嗎 剛結構需要刷漆 需要做一個滿堂腳手架支撐 請問 能套滿堂腳手架的目錄嗎 北京 01定額
-
北京定額新建工程腳手架按建筑部分計取了綜合腳手架,裝飾工程是否還按裝飾定額計取單項腳手架(外裝腳手架除外已含在綜合腳手架中不另計算):如內墻腳手架、吊頂腳手架等?