  • 一些安裝相近定額的 套用條件 和 區別

    第一,我想問下 最常見的電工套管 PVC20的 一根3.3米 一捆100m的 公元的 用彈簧彎管 用直節涂膠連接的管子 我一直套用的是剛性阻燃管 最近發現有人套硬質和半硬質定額 就有點不懂了 這些定額具體在哪些情況下套用 這個問題我也問過造價處了 給了一個模棱兩可的答案 為:如果是套接,用彈簧管彎管的,套半硬塑料管。如果是膠接,管件連接的,套剛性阻燃管。 我自己查閱的資料也告訴我是應該套剛性的,這里問問就是大家常用的PVC電工套管 正確的應該套那種,其他的都什么管子才套。 第二,就是 有端子接線、無端子接線、(焊銅端子、壓銅端子)還有干包式電纜頭到底應該怎樣區分,在清單下基本又是和哪個定額在一起的,這個問題糾結了我很長時間,查了相關資料,越查就越混亂。針對目前我們常用的地方 我想著重問下下列情形應該套哪種定額 1,在大型配電箱里,電纜套了干包式電纜頭,還需要套端子接線或壓銅端子么?具體應該套哪個?是有端子還是無端子 ?2.在配管清單下 是否和剛性阻燃套管一起在配管清單下再套一些有端子和無端子接線,因為資料說 接燈頭線 裝開關、插座 也包含端子接線,為了以后復雜就直接套在這個子母下, 還有小型照明配電箱PZ30的這種里面都是空開 連著照明空調插座回路的這種 有人也說需要套無端子接線,不知道要不要, 有端子和無端子 區別在于有線鼻子和無線鼻子等等 希望有經驗的具體說說這些區別,謝謝
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 本冊"配管、配線"章中的塑料管敷設,三種材質如何區分?PVC管粘接是否執行"半硬質阻燃管暗敷設"?若為明敷,執行何子目? 答:(1)硬質聚氯乙烯管:系由聚氯乙烯樹脂加入穩定劑、潤滑劑等助劑經捏合、滾壓、塑化、切粒、擠出成型加工而成,耐酸堿,加熱煨彎、冷卻定型才可用。主要用于電線、電纜的保護套管等。管材長度一般4m/根,顏色一般為灰色。管材連接一般為加熱承插式連接和塑料熱風焊,彎曲必須加熱進行。 (2)剛性阻燃管:為剛性PVC管,也叫PVC冷彎電線管,分輕型、中型、重型。管材長度4m/根,顏色有白、純白,彎曲時需要專用彎曲彈簧。管子的連接方式采用專用接頭插入法連接,連接處結合面涂專用膠合劑,接口密封。 (3)半硬質阻燃管:也叫PVC阻燃塑料管,由聚氯乙烯樹脂加入增塑劑、穩定劑及阻燃劑等經擠出成型而得,用于電線保護,一般顏色為黃、紅、白色等。管子連接采用專用接頭抹塑料膠后粘接,管道彎曲自如無須加熱,成捆供應,每捆100米。 上述提到的PVC管套用定額問題,應根據其具體材質、施工方法選用相應定額。 “電纜敷設”定額中“截面面積”是指“單芯截面”還是“多芯截面”?電纜敷設中接線端是否套用“壓銅接線端子”定額? 1、“電纜敷設”的“截面面積”和般指電纜最粗一芯的截面面積,即“單芯截面”的面積。 2、電纜敷設是的接線端套用“中間電纜頭制作”和“終端電纜頭制作”。 28、焊、壓接線端子定額中是否包括端子接線? 答:端子接線已包括在焊壓接線端子定額內。

    2014-05-06 16:14:11 

  • 第一,我想問下 最常見的電工套管 PVC20的 一根3.3米 一捆100m的 公元的 用彈簧彎管 用直節涂膠連接的管子 我一直套用的是剛性阻燃管 最近發現有人套硬質和半硬質定額 就有點不懂了 這些定額具體在哪些情況下套用 這個問題我也問過造價處了 給了一個模棱兩可的答案 為:如果是套接,用彈簧管彎管的,套半硬塑料管。如果是膠接,管件連接的,套剛性阻燃管。 我自己查閱的資料也告訴我是應該套剛性的,這里問問就是大家常用的PVC電工套管 正確的應該套那種,其他的都什么管子才套。

    回復:這個問題我們這里有官方的解釋:截圖給你參考:

    大型配電箱

    在我們這里,執行剛性阻燃管是沒有爭議的。


    第二,就是 有端子接線、無端子接線、(焊銅端子、壓銅端子)還有干包式電纜頭到底應該怎樣區分,在清單下基本又是和哪個定額在一起的,這個問題糾結了我很長時間,查了相關資料,越查就越混亂。針對目前我們常用的地方 我想著重問下下列情形應該套哪種定額 1,在大型配電箱里,電纜套了干包式電纜頭,還需要套端子接線或壓銅端子么?具體應該套哪個?是有端子還是無端子 ?

    回復:在大型配電箱里,電纜套了干包式電纜頭,不需要套端子接線或壓銅端子。官方解釋見截圖:

    配管


    2.在配管清單下 是否和剛性阻燃套管一起在配管清單下再套一些有端子和無端子接線,因為資料說 接燈頭線 裝開關、插座 也包含端子接線,為了以后復雜就直接套在這個子母下, 還有小型照明配電箱PZ30的這種里面都是空開 連著照明空調插座回路的這種 有人也說需要套無端子接線,不知道要不要, 有端子和無端子 區別在于有線鼻子和無線鼻子等等 希望有經驗的具體說說這些區別,謝謝

    回復:在配管清單下,是否需要套用端子接線,只有和配電箱連接的才可以套用,其他的不得套用。在配電箱的出線中,一般照明回路,直接插到空開里面緊固的是無端子接線;用銅鼻子壓的是有端子接線。

    2014-05-06 17:15:16 