  • 超高增加費、減壓孔板、消防泵的問題

    1、分開計算超高增加費,安裝費用就多記取了,請問這樣做可行嗎?例如地下室6.5米,1-3層4.5米,4--12層4米,5-21層3.1米。那從地下室到21層DN100管道的工程量要記取超高費就得要套2個DN100管道的安裝定額,地下室到12層記取超高費,5-21層不記取費用,但是這樣做安裝費用豈不是重復了? 2、甲方要求在下面幾層的消火栓上安裝減壓孔板,那減壓孔板定額的平焊法蘭就要刪除了吧?如果是在管道上加裝減壓孔板一般撒平焊法蘭吧? 3、請問怎么從圖紙中看出消防泵或噴淋泵是臥式的還是立式的?

    消火栓

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、超高增加費只是對超高部分工程量的定額子目乘系數,沒有超高的不用乘系數,所以不存在重復計算之說; 2、消火栓上安裝減壓孔板是消火栓本身就帶有減壓孔板的,所以消火栓價格里面計入減壓孔板價格就可以了,定額里面的減壓孔板是指的在管道上安裝的; 3、水泵是立式還是臥式要看設計,系統圖也看不出來時立式還是臥式