yo****@163.com 2014-05-06 09:33:33 | 北京市 安裝 | 4694查看 3回答
焊壓銅接線端子和電纜終端頭兩個定額分別在什么情況下套用?
各位大師好,我想請教一下,焊壓銅接線端子和電纜終端頭這兩個東西,在做預算的時候,什么時候要考慮焊壓銅接線端子,什么時候用電纜終端頭,是不是有電纜終端頭就不用焊壓銅接線端子了?謝謝各位
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:正常是做電纜頭套用電纜頭的制作安裝子母,不得再套用焊壓銅接線端子子母。焊壓銅接線端子子母是用于導線的。也就是說,導線用焊壓銅接線端子,電纜用電纜終端頭的。
2014-05-06 09:39:14
-
配電箱電源進出線可套焊壓接線端子,若配電箱進出線為電纜時套電纜終端頭制作安裝、焊壓接線端子已包含在電纜頭制作安裝工作內容中,不再重復計算。
2014-05-06 09:45:01
-
如果是BV-5*10mm2的電線用銅鼻子應是5個,如果這5根線兩端都有銅鼻子,就是10個。如果用電纜就是一根電纜算兩個終端頭
2014-05-06 13:34:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看