小黃 2014-05-02 17:07:05 | 廣東省 土建 | 1893查看 3回答
廣東定額 外墻綜合腳手架 塔樓部分
目前工程有裙樓,請問縮入的塔樓部分的外墻綜合腳手架是從室外地坪算至塔樓頂部還是從縮入面計算到塔樓頂部? 定額中說“縮入的塔樓高度從縮入面計至塔樓的頂面,但套用定額布局的高度應從設計外地坪計至塔樓頂面。” 若按定額中的算法,塔樓與裙樓重疊部分的外墻綜合腳手架不就重復計算了?現場并不會這么施工的。求解
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
縮入的塔樓部分的外墻綜合腳手架是從 縮入面計算到塔樓頂部的; 定額中說“縮入的塔樓高度從縮入面計至塔樓的頂面,但套用定額布局的高度應從設計外地坪計至塔樓頂面。” 按定額中的算法,塔樓與裙樓重疊部分的外墻綜合腳手架不會重復計算的;
打個比方:塔樓女兒墻頂面高度23米,塔樓頂部外墻周長100米;裙樓女兒墻頂面高度6米,裙樓屋面高度5米,裙樓頂部外墻周長150米;室外地坪-1米。裙樓整體包住塔樓。 定額算法 應該這樣計算:外墻綜合腳手架的計算式:100*(23-5+1)+150(5+1)=2014-05-02 17:20:24
-
這1米是室外定評為-1m
2014-05-02 20:17:08
-
外墻的綜合腳手架計算,廣東定額是按建筑物的外墻凸凹的周長計算,乘上相應的高度,當上層的凸凹周長是大于下層時,是按相對大的計算。
上層外墻或裙樓上有縮入的塔樓者,工程量分別計算。裙樓的高度和步距應按設計外地坪至裙樓頂面的高度計算;縮入的塔樓高度從縮入面計至塔樓的頂面,但套用定額步距的高度應從設計外地坪計至塔樓頂面。22.1.2 多層建筑工程中,上層飄出的,外墻綜合腳手架按最長一層的外墻長度計算;下層縮入部分,按圍護面垂直投影面積,套相應高度的單排腳手架。
2014-05-02 21:56:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看