陜02J01圖集 地-2 套做法
細石混凝土樓地面 1、60厚C20混凝土隨搗隨抹,表面撒1:1水泥砂子壓實抹光 2、60厚C15混凝土墊層 3、150厚3:7灰土 4、素土夯實 厚度:270 請問 這個地-2 如何套???
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
270為地—2做法的整個厚度(150+60+60=270)。故室內回填土計算時應減去地面厚度270
然后套:
A、1-28 計算150厚的3:7灰土量。
B、4-1 換算為C15的混凝土墊層。
C、10-4 加漿隨打隨抹厚度進行換算。
2014-04-30 14:14:28
-
1、回填土方
2、3:7灰土墊層
3、混凝土墊層C15 60厚
4、60厚C20混凝土找平層
5、加漿隨搗隨抹
2014-04-30 09:08:36
-
套:
1-26,計算270厚的素土回填.
1-28 計算150后的3:7灰土。
4-1 換算為C15的混凝土墊層。
10-4 加漿隨打隨抹。
2014-04-29 17:20:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看