夢不死 2014-04-28 10:26:19 | 遼寧省 安裝 | 1910查看 3回答
電氣立管工程量計算
請問各位老師 橋架在走廊內 走廊有吊頂 橋架高3.4米 房間無吊頂 房間層頂標高為3.8米 電線沿樓板敷設 請問走廊橋架內的電線管是如何在房間內敷設的??是在橋架出來后有一段0.4米得垂直立管 走到頂板在水平向房間內敷設嗎??
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:這種情況有兩種方式配管,一是管沿頂板敷設在橋架位置引下0.4米的管。另是管沿頂板敷設在橋架位置棚上設接線盒,從接線盒到橋架采用軟管敷設。供你參考,但應以設計要求為依據。
2014-04-28 10:46:00
-
走廊橋架內的電線管是在橋架出來后有一段0.4米得垂直立管 走到頂板在水平向房間內敷設.
2014-04-28 10:28:22
-
一般是頂板設置接線盒,從橋架到頂板那一段穿金屬軟管至接線盒。
2014-04-28 14:40:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看