c3411 2014-04-28 00:49:15 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 467查看 3回答
吊筋自動識別后,在鋼筋匯總表中沒有,是什么原因?
吊筋自動識別后,在鋼筋匯總表中沒有,是什么原因?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
吊筋識別后,只要軟件的確識別出了吊筋,匯總計算后,肯定是有吊筋的鋼筋量的。
識別吊筋,必須正確操作才能得到正確結果:
1、點“識別吊筋”——“提取鋼筋標注”,這一步要提取的內容實際有三個:次梁加筋鋼筋線、吊筋線(如果沒有,則省略)、吊筋信息(如果沒有,則省略)。
2、點“識別吊筋”——“自動識別吊筋”,在彈出的窗口中按設計圖要求分別輸入吊筋信息(設計圖中沒有標出吊筋信息,只有吊筋線,這一類吊筋的信息,設計圖要加以特別說明,將說明中的信息輸入該欄即可)、次梁加筋數(shù)量(默認為6根,即次梁兩側各三根),然后點“確定”。
上述兩步操作完后,即可看到識別結果:大紅顏色表示的次梁加筋(6條)線、吊筋線(如果有的話)、吊筋信息(如果有的話)。
如果設計圖中有吊筋線,而識別后在相應位置卻看不到軟件用大紅顏色標明的吊筋線,表示沒有識別到吊筋線(通常不會發(fā)生這種情況)。可計算該梁后,“編輯鋼筋”查看該梁有無吊筋的鋼筋量(有時會出現(xiàn)軟件識別出吊筋,卻不顯示,盡管很少發(fā)生),或“原位標注”該梁,查看“原位標注窗口”中相應跨內有無吊筋信息,如果沒有,則輸入次梁寬后,再手動輸入吊筋信息即可。
2014-04-28 05:39:01
-
扇型板的配筋按平行邊布置,并且選單邊布
2014-04-28 07:09:48
-
檢查下梁原位標注中的吊筋是否自動識別上,如果未識別上需要手工加上,再計算就有吊筋了
2014-04-28 11:21:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看