-
guccili 2014-04-27 21:12:22 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1091查看 5回答
關于梁腰筋的設置問題
情況如下: 1、KL1集中標注中并沒有側面鋼筋信息; 2、但圖紙說明中給出了梁腰筋設置的表,表中是關于各種梁腹板高度對應的腰筋設置; 3、KL1高度是600,樓板厚100,所以KL1腹板高500; 問題: 1、KL1在繪制時到底該不該對照說明中的側面鋼筋設置表,選擇相對應的腰筋,自行進行繪制? 2、如果KL1有兩跨,一跨腹板高是500,一跨腹板高是400,此時還應該自行繪制腰筋嗎?如果繪制的話,只在500高那跨繪制嗎,還是兩跨都繪制呢? 3、最近在審一個工程,該工程在上述情況下的梁基本上都沒有自行繪制腰筋,這也是我提出本問題的原因,是我自己想得太多嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納根據表中的信息要求,在原位標注的表格里輸入就是,按不同的要求信息輸入
2014-04-28 07:57:10
-
你好,這個問題你可以先不考慮它,到最后自動生成梁腰筋即可,軟件會根據你的梁高與板厚處理的。
2014-04-27 22:33:21
-
按說明設置腰筋,設置的表是多少高,梁就設置。
2014-04-27 21:19:26
-
情況如下: 1、KL1集中標注中并沒有側面鋼筋信息; 2、但圖紙說明中給出了梁腰筋設置的表,表中是關于各種梁腹板高度對應的腰筋設置; 3、KL1高度是600,樓板厚100,所以KL1腹板高500;問題: 1、KL1在繪制時到底該不該對照說明中的側面鋼筋設置表,選擇相對應的腰筋,自行進行繪制? 2、如果KL1有兩跨,一跨腹板高是500,一跨腹板高是400,此時還應該自行繪制腰筋嗎?如果繪制的話,只在500高那跨繪制嗎,還是兩跨都繪制呢? 3、最近在審一個工程,該工程在上述情況下的梁基本上都沒有自行繪制腰筋,這也是我提出本問題的原因,是我自己想得太多嗎?
回答:腹板高應該按總說設置的,一跨滿足就設置一跨的
2014-04-27 21:20:42
-
在500高的梁下繪制一跨就行了。
2014-04-27 21:56:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看