笑笑 2014-04-20 11:25:10 | 重慶市 安裝 | 1841查看 4回答
請問現在層高6米,吊頂4.5m, 安裝10筒燈及2裝飾吊燈,開關3個距地面1.3m。我這個計算式對嗎
配電箱安裝距地面1.5m 敷設方式是ACC/WC (6-1.5)+水平方向長度+(6-4.5)*12+(6-1.3)*3。這個安裝方式,燈具的接線盒是放在那里呢?請詳細解答下吧。問題補充:敷設方式為完整的為 MR/PC16-ACC/WC。 吊頂以上是穿同質管子還是金屬軟管呢?定額是套吊棚內敷設嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
暗敷在不上人天棚內。 設計是這樣標注的。是在 在吊頂內
2014-04-20 19:29:16
-
配電箱安裝距地面1.5m 敷設方式是ACC/WC (6-1.5)+水平方向長度+(6-4.5)*12+(6-1.3)*3。這個安裝方式,燈具的接線盒是放在 天棚板上的;
2014-04-20 11:27:11
-
配電箱安裝距地面1.5m 敷設方式是ACC/WC ,線路敷設方式為ACC/WC沿吊頂內/墻面暗敷設。
計算式應該是:(4.5-1.5+0.2“為進入吊頂尺寸”)+水平方向長度+【(6-4.5)*12】“此項不應計算”+(4.5-1.3+0.2)*3。
這個安裝方式,燈具的接線盒是放在“吊頂內”。
2014-04-20 12:33:45
-
你好:棚面高度4.5米,主龍骨應在4.7米,棚內水平配管在4.7米處,配電箱到棚內立管為4.7-1.5=3.2。接線盒口與棚面平,有立管0.2米,開關4.7-1.3=3.4米。
計算:(4.7-1.5)+(4.7-1.3)*3+水平長度+燈位盒的立管數量*0.2(立管數量已實際發生計)。
2014-04-20 16:39:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看