nu****@qq.com 2014-04-17 14:44:28 | 河北省 土建 | 1508查看 2回答
河北12定額鋼結構要不要套垂運?
河北12定額鋼結構,門式鋼架單層廠房,檐高超過3.6米了,要不要套A3-10 預制排架垂運項目呢?鋼結構安裝項目里不是已經包括吊裝機械了,為什么還要套垂運呢?求教!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
河北12定額鋼結構,門式鋼架單層廠房,檐高超過3.6米了,要套A3-10 預制排架垂運項目。
鋼結構安裝項目里是已經包括吊裝機械了,但也應套垂直運輸子母計算。因為“垂垂直運輸增加費”是考慮因建筑的高空施工的降效,與是否采用吊裝機械無關。
2014-04-17 14:55:31
-
河北12定額鋼結構要不要套垂運?
章節說明是這樣規定的:
應該套A3-10 預制排架垂運項目的。至于鋼結構安裝子目內的吊裝機械,我理解是吊裝鋼結構構件安裝部分費用。
2014-04-17 14:54:29