曉菡 2014-04-16 22:05:48 | 重慶市 安裝 | 2791查看 4回答
均壓環的計算問題?
有一花園洋房地坪上有6層,每層層高3米,地坪下有負一層,高度也為3米。我想問的是:1、這種建筑有均壓環嗎?衛生間內的等電位盒是怎樣與接地線相接呢?是否是高層才有均壓環? 2、跨接線算多少處該怎樣計算? 急用!!謝謝
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
有一花園洋房地坪上有6層,每層層高3米,地坪下有負一層,高度也為3米。我想問的是:1、這種建筑有均壓環嗎?衛生間內的等電位盒是怎樣與接地線相接呢?是否是高層才有均壓環? 2、跨接線算多少處該怎樣計算? 急用!!謝謝
你好,按設計規范,是不需要設置均壓環的。均壓環是為了防止雷電側擊,所以地位置的沒必要設計。設計說明規定是建筑高度在30m以上的時候,應在30m以上設置均壓環,建筑層高小于等于3m則每2層設置一圈,建筑層高高于3m則每層設置一圈。
等電位盒子都在下面有鍍鋅扁鐵焊接到了直徑12以上的鋼筋上,或者單獨設置的接地線路上。 跨接線需要看設計要求及防雷等級,最小可以是12m,最大不能超過25米。
2014-04-16 22:25:15
-
這樣高的建筑是不需要設置均壓環的。
均壓環是防雷設置,這樣高度的建筑是在高層間中的防雷覆蓋范圍之內的。
2014-04-16 22:07:43
-
層高3米不需設均壓環,跨接線按處計算與引下連接的構件都要計算。
2014-04-17 05:55:14
-
有一花園洋房地坪上有6層,每層層高3米,地坪下有負一層,高度也為3米。我想問的是:1、這種建筑有均壓環嗎?
答:按圖上說應該是沒有均壓環設計的,但在實際套定額時是有的,比如你地下室如果利用圈梁鋼筋焊接防雷接地極,而不是扁鋼焊接地極,就套用的均壓環焊接的定額子母。
衛生間內的等電位盒是怎樣與接地線相接呢?
答:利用-40*4或-25*4鍍鋅扁鋼把等電位箱和圈梁鋼筋或引下線柱的鋼筋相連。
是否是高層才有均壓環?
答:是一般只有高層才有均壓環,主要是防止側向雷擊的作用。
2、跨接線算多少處該怎樣計算?
答:跨接線需要看設計要求及防雷等級,最小可以是12m,最大不能超過25米與防雷網形成一個方格網,材質上有的用扁鋼,有的用鍍鋅圓鋼,敷設方式有的明敷設在屋面,有的設計在保溫層中敷設。
2014-04-17 05:51:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看