12****@qq.com 2014-04-16 16:11:40 | 江蘇省 安裝 | 1597查看 3回答
三粘兩油加防腐
消防管道埋地要三粘兩油加防腐,具體是如何做的啊
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納消防管道埋地要三粘兩油加防腐,具體施工:管道刷防腐漆----纏玻璃絲布----刷瀝青漆(或熱瀝青)----纏玻璃絲布---刷瀝青漆(或熱瀝青)-----纏玻璃絲布
2014-04-16 16:15:57
-
同意上面說法
2014-04-16 17:02:14
-
消防管道埋地要三粘兩油加防腐說法肯定有誤。消防管道防腐:普通級 一底兩面。加強級 一底兩面 加一布一油。特強級 一底兩面 加兩布兩油。
2014-04-17 08:33:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看