60****@qq.com 2014-04-16 13:07:48 | 四川省 安裝 | 906查看 3回答
關于套管問題
請問給水引入管從室外進入建筑物埋地敷設,且無地下室,需要計算套管嗎?如需要是普通穿墻套管還是防水套管?排水立管一層到引出管,至引出室外,也是埋地敷設,需要計算阻火圈和套管嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
請問給水引入管從室外進入建筑物埋地敷設,且無地下室,需要計算套管嗎?如需要是普通穿墻套管還是防水套管?
一般的,引入管從室外進入建筑物埋地敷設都需要設置套管,而且是需要防水套管。
排水立管一層到引出管,至引出室外,也是埋地敷設,需要計算阻火圈和套管嗎?套管需要設置,阻火圈就不需要了。阻火圈一般是排水管上樓層與樓層間設置的,防止發生火災火勢蔓延。
2014-04-16 13:15:52
-
給水引入管從室外進入建筑物埋地敷設,且無地下室,管道穿基礎需要計算套管,采用普通穿墻套管。
排水立管一層到引出管,至引出室外,也是埋地敷設,不需要計算阻火圈,但管道穿基礎要考慮套管。
2014-04-16 13:15:04
-
剛性防水套管
2014-04-16 13:17:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看