金陵雨 2014-04-16 10:09:15 | 江蘇省 其他專業 | 2121查看 2回答
消防報警電話接線問題
如圖,按照系統圖,報警控制器有一根電話線和一根信號線進入消防電話,但是平面圖上沒有報警控制器,直接是一根RC20的管進的消防電話,這不是跟系統圖有沖突嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
嗯 問設計
2014-04-16 10:14:40
-
不沖突。因為聯動報警控制器一般不在樓層平面,而是安裝在消防控制中心的,所以安裝有電話分機的某樓層平面是看不到聯動報警主機的,但是消防電話總機是嵌入在聯動主機控制柜上的,電話分機之間為總線制聯絡后再與總機連接,故系統圖顯示為各電話分機與報警主機有管線相連。