小小 2014-04-12 16:03:38 | 湖北省 安裝算量GQI | 792查看 2回答
這個模塊是安裝在280°閥體內嗎,在現場沒看到模塊
1.為什么要兩個模塊啊?到兩模塊都是算電源線、信號線嗎, 2.水流指示器,信號閥,圖紙設計都有輸入模塊,信號線是到模塊再從模塊到水流指示器,信號閥,串聯的,這樣算是對的嗎? 3.壓力開關啟泵線是從噴淋柜引一組線到其中一個壓力開關(有六個),其它五個串聯起來嗎?模塊出來的信號線也是接在壓力開關上面的嗎? 4.噴淋柜,消防柜上的兩個模塊是控制模塊嗎?是兩根電源線,兩根信號線進模塊,再從模塊出來兩根線接噴淋柜(消防柜)嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.為什么要兩個模塊啊?到兩模塊都是算電源線、信號線嗎,
回復:噴淋泵誰消防泵單獨各用一個模塊,都是計算電源線、信號線;
2.水流指示器,信號閥,圖紙設計都有輸入模塊,信號線是到模塊再從模塊到水流指示器,信號閥,串聯的,這樣算是對的嗎?
回復:模塊一般在信號閥上附近安裝,可以按你說的計算;
3.壓力開關啟泵線是從噴淋柜引一組線到其中一個壓力開關(有六個),其它五個串聯起來嗎?
回復:是否串聯看圖紙吧;
模塊出來的信號線也是接在壓力開關上面的嗎?
回復:是的;
4.噴淋柜,消防柜上的兩個模塊是控制模塊嗎?是兩根電源線,兩根信號線進模塊,再從模塊出來兩根線接噴淋柜(消防柜)嗎?
回復:模塊在柜內安裝,設計為了明確顯示設計思想人為的分開,計算時直接計算到柜內即可。
2014-04-14 09:18:05
-
1.為什么要兩個模塊啊?到兩模塊都是算電源線、信號線嗎,是的
2.水流指示器,信號閥,圖紙設計都有輸入模塊,信號線是到模塊再從模塊到水流指示器,信號閥,串聯的,這樣算是對的嗎?對
3.壓力開關啟泵線是從噴淋柜引一組線到其中一個壓力開關(有六個),其它五個串聯起來嗎?模塊出來的信號線也是接在壓力開關上面的嗎? 是的 4.噴淋柜,消防柜上的兩個模塊是控制模塊嗎?具體看設計 是兩根電源線,兩根信號線進模塊,再從模塊出來兩根線接噴淋柜(消防柜)嗎?一般系統圖會有標注
2014-04-12 16:32:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看