coolboy 2013-06-29 16:08:58 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2847查看 2回答
坡型條形基礎中,頂部鋼筋如何設置?
1、首先條形基礎是坡型基礎,條形基礎上面有兩個梁,所以需要頂部也需要配置鋼筋; 2、我在定義條形基礎的時候是,按兩個單元進行進行定義的,第一個單元為矩形,第二個單元采用參數化單元進行定義,具體可看圖片; 3、現在的問題就是:我采用兩個單元進行定義的時候,頂部的鋼筋分部的時候不是分部在第二個單元的頂部,而是位于第二個單元的底部,這樣的話,鋼筋量就不對了,就會多很多,頂部的寬度才2700,底部的是4600,請大家告訴我這種情況該如何處理?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你這樣輸入計算不對!上邊一層的界面寬度是不是同下邊的一樣了呀。 上邊的鋼筋可以在其它鋼筋中輸入計算。 你如果分成兩個單元,需要將上邊一個單元也改成矩形的,寬度用頂面尺寸,這樣鋼筋計算就正確了,但是導入算量后混凝土不正確,還需要修改過來的。
2013-06-29 16:18:37
-
這個挺簡單啊,你在上下層鋼筋中間加個“/”就行了。格式是這樣的--------受力筋------下層受力筋/上層受力筋。。。。。。分布筋---下層受力筋/上層受力筋。 這樣就是雙層雙向的鋼筋網了。
2013-06-29 16:31:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看