金陵雨 2014-04-08 23:18:57 | 江蘇省 安裝 | 4891查看 3回答
橋架進配電箱管線如何計算
如圖,系統圖表示2AL進子配電箱是穿PC25的管子敷設,但是平面圖上子配電箱都是從水平橋架引進的。 請問:1、這里難道是電纜穿PC25的管子沿橋架敷設的嗎?還是只有橋架出來到配電箱那一段是PC25的管子?2、如果是橋架出來到配電箱那一段是接的PC25的管子,那長度如何計算?因為橋架是在梁下10cm安裝的,梁高80cm,PC25的管子是跟橋架同一高度引下來;還是從橋架引上去,貼樓板底敷設,再引下來?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
如圖,系統圖表示2AL進子配電箱是穿PC25的管子敷設,但是平面圖上子配電箱都是從水平橋架引進的。 1、是電纜從橋架出來到配電箱那一段是PC25的管子。
2、如果是橋架出來到配電箱那一段是接的PC25的管子,PC25的管子是跟橋架同一高度引進墻內,在墻內暗敷設至配電箱的。
2014-04-09 08:37:09
-
系統圖表示2AL進子配電箱是穿PC25的管子敷設,但是平面圖上子配電箱都是從水平橋架引進的。請問:1、這里難道是電纜穿PC25的管子沿橋架敷設的嗎?還是只有橋架出來到配電箱那一段是PC25的管子?橋架出來到配電箱那一段是PC25的管
2、如果是橋架出來到配電箱那一段是接的PC25的管子,那長度如何計算?因為橋架是在梁下10cm安裝的,梁高80cm,PC25的管子是跟橋架同一高度引下來;還是從橋架引上去,貼樓板底敷設,再引下來?從橋架引上去,在樓板內敷設,再引下來
2014-04-09 07:42:53
-
如圖,系統圖表示2AL進子配電箱是穿PC25的管子敷設,但是平面圖上子配電箱都是從水平橋架引進的。請問:1、這里難道是電纜穿PC25的管子沿橋架敷設的嗎?還是只有橋架出來到配電箱那一段是PC25的管子?
回復:只有橋架與2AL配電箱之間的部分用PC25線管敷設而已;
2、如果是橋架出來到配電箱那一段是接的PC25的管子,那長度如何計算?因為橋架是在梁下10cm安裝的,梁高80cm,PC25的管子是跟橋架同一高度引下來;還是從橋架引上去,貼樓板底敷設,再引下來?
回復:這種情況要不就是在地下室要不就是有吊頂的場所,雖然設計是CC、WC,但是實際施工時,PC25可以與橋架水平到墻暗敷即可,沒有必要上翻到頂板在到墻暗敷。建議樓主到現場實地查看后確認。
2014-04-09 08:11:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看